Найдено 6 результатов
- 22 июл 2018, 21:16
- Форум: Технические вопросы
- Тема: Регулирование контура тока в электроприводе
- Ответы: 8
- Просмотры: 22771
Re: Регулирование контура тока в электроприводе
Потерялась схема преобразователя
- 22 июл 2018, 21:05
- Форум: Технические вопросы
- Тема: Регулирование контура тока в электроприводе
- Ответы: 8
- Просмотры: 22771
Re: Регулирование контура тока в электроприводе
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с режимом торможения при векторном управлении. В конструкциях инверторов предусматривают тормозной ключ, который разряжает конденсаторы звена постоянного тока на тормозной резистор. Не совсем понятно за счёт чего повышается напряжение. Ведь ЭДС двигател...
- 19 июл 2018, 16:49
- Форум: Технические вопросы
- Тема: Регулирование контура тока в электроприводе
- Ответы: 8
- Просмотры: 22771
Re: Регулирование контура тока в электроприводе
Выкладываю существующую структуру позиционирования и с планировщиком положения (если я правильно понял)
- 19 июл 2018, 05:40
- Форум: Технические вопросы
- Тема: Регулирование контура тока в электроприводе
- Ответы: 8
- Просмотры: 22771
Re: Регулирование контура тока в электроприводе
Спасибо за ответы. По п.2 получается: Если режим стабилизация скорости - задание по скорости через задатчик интенсивности (rmpctnl) подаётся на Speed.Ref. Если режим позиционирования - рассогласование по положению через задатчик интенсивности (rmpctnl) подаётся на регулятор положения, а выход регуля...
- 17 июл 2018, 17:15
- Форум: Технические вопросы
- Тема: Регулирование контура тока в электроприводе
- Ответы: 8
- Просмотры: 22771
Re: Регулирование контура тока в электроприводе
Спасибо, попробую. Дошёл до контура положения: 1. Повышаю пропорциональный коэффициент - качается из стороны в сторону при позиционировании, уменьшаю - слишком медленно подходит к заданному положению. Как можно реализовать "S"-регулятор положения? 2. Выход регулятора положения заведён на задатчик ин...
- 16 июл 2018, 20:52
- Форум: Технические вопросы
- Тема: Регулирование контура тока в электроприводе
- Ответы: 8
- Просмотры: 22771
Регулирование контура тока в электроприводе
Добрый день. Собрал электропривод в составе: - Двухфазный двигатель ДБМ-120 - Датчик положения ротора ВТ-60 - Отладочная плата 1986ВЕ91Т - Отладочная плата 1382НМ015 (обработка ВТ-60) - Четыре стойки (IR2110+2 х IRF540N) - Датчики тока (с шунтами под стойками) - Напряжение DC-bus 27 Вольт. Построена...