Страница 1 из 1

Инкрементальный энкодер

Добавлено: 21 ноя 2018, 11:19
Максим_SV!
Добрый день! Прошу рассказать про подключение инкрементального энкодера к Вашей силовой плате
1)Какой тип можно подключить к разъему ХР5(только дифф. или можно с открытым коллектором(если да, то как))?
2)Зачем 2.5В в схеме?
3)С частотой среза не ясно... Почему емкость в цепи 5В, обычно в ФНЧ ее ставят к земле... И как рассчитать частоту среза(постоянную времени),так (R210||R225+R211)*C160?

Re: Инкрементальный энкодер

Добавлено: 22 ноя 2018, 14:19
Лашкевич Максим
Добрый день! К какой из наший силовых плат? У нас их много...

Re: Инкрементальный энкодер

Добавлено: 25 ноя 2018, 12:02
Максим_SV!
Добрый день! Плата силового преобразователя для MotorControlBoard К1921ВК01Т

Re: Инкрементальный энкодер

Добавлено: 27 ноя 2018, 14:23
motorcontrol
Максим_SV! писал(а):
21 ноя 2018, 11:19
Добрый день! Прошу рассказать про подключение инкрементального энкодера к Вашей силовой плате
1)Какой тип можно подключить к разъему ХР5(только дифф. или можно с открытым коллектором(если да, то как))?
2)Зачем 2.5В в схеме?
3)С частотой среза не ясно... Почему емкость в цепи 5В, обычно в ФНЧ ее ставят к земле... И как рассчитать частоту среза(постоянную времени),так (R210||R225+R211)*C160?
Добрый день!
Схема универсальная, можно подключать как датчики с дифференциальными выходами, так и с открытым коллектором. Выбор типа датчиков осуществляется перепайкой некоторых сопротивлений. Изготовителем по-умолчанию устанавливается схема с ОК.
В случае подключения датчиков с ОК:
Изображение
В случае подключения датчиков с дифференциальными выходами:
Изображение
2.5В нужно для дифференциального драйвера AM25C32ID в случае подключения датчиков с ОК

Re: Инкрементальный энкодер

Добавлено: 28 ноя 2018, 12:41
Максим_SV!
Спасибо! Но еще есть пара вопросов
1) В случае подключения датчиков с дифференциальными выходами какую роль выполняет емкость С160? Емкость одна и с никаким резистором не участвует в фильтрации?
2)В случае подключения датчиков с ОК что мы подключаем к выводу 1(А+), или этот пин в "воздухе"?

Re: Инкрементальный энкодер

Добавлено: 28 ноя 2018, 13:16
Лашкевич Максим
1. У проводов и внутренней схемы датчика тоже есть сопротивление и индуктивность, можно сказать, что это некий входной фильтр, работающий с этими сопротивлениями. В случае, если фронты получаются затянутыми, эти ёмоксти также можно удалить или уменьшить.
2. Да, пин висит в воздухе.

Re: Инкрементальный энкодер

Добавлено: 28 ноя 2018, 15:52
Максим_SV!
В случае подключения датчиков с ОК на высокой частоте(частота помехи) емкость С160 превращается в короткое замыкание... Смысл ее немного неясен, те она наоборот пропускает сигнал высокочастотный

Re: Инкрементальный энкодер

Добавлено: 28 ноя 2018, 16:54
Лашкевич Максим
Для ОК C160 превращается в короткое замыкание для высокой частоты, причем замыкание на питание, тем самым не пропуская ВЧ помеху... Если бы конденсатор стоял последовательно в линии сигнала, то да, было бы наоборот, он пропускал бы ВЧ сигнал и фильтровал НЧ.