Объединение аналоговой и цифровой земель
Объединение аналоговой и цифровой земель
Добрый день! Есть ли pcb проект печатной платы отладочного комплекта vector card MotorControlBoard-К1921ВК01Т ? Интересует в какой точке agnd соединяется с gnd.
- Лашкевич Максим
- Сообщения: 342
- Зарегистрирован: 30 дек 2015, 10:38
Re: Объединение аналоговой и цифровой земель
С уважением,
Лашкевич Максим.
skype: maxlashk
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
Лашкевич Максим.
skype: maxlashk
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
Re: Объединение аналоговой и цифровой земель
А не могли бы Вы узнать у аппаратчиков, почему на многих комплектах точка объединения земли находится рядом с дросселем , объединяющим два питания, и можно ли разнести дроссель и точку соединения земель?
- motorcontrol
- Site Admin
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 25 ноя 2015, 14:55
Re: Объединение аналоговой и цифровой земель
Можете разнести, расположение дросселя относительно точки соединения земель не настолько важно. С чем связан ваш вопрос, возникли проблемы, помехи или эстетически не нравится расположение нулевого сопротивления?
Re: Объединение аналоговой и цифровой земель
Добрый день! Землю разделяют для того, чтоб цифровая часть не повлияла на аналоговую, а соединяют около процессора, чтоб потенциал на контроллере по землям не сильно различался.
Но, рекомендуют объединение земель делать в одной точке, так как, если сделать 2 точки, то в аналоговую часть "полезет" цифра...
Если рассматривать отладочную плату с контроллером, то все корректно, но когда она вставляется в комплект силового высоковольтного преобразователя(отладочный комплект вашего производства), то получается что земли соединяются в двух точках(на нижней и верхней платах) , прошу обратить на это внимание
Но, рекомендуют объединение земель делать в одной точке, так как, если сделать 2 точки, то в аналоговую часть "полезет" цифра...
Если рассматривать отладочную плату с контроллером, то все корректно, но когда она вставляется в комплект силового высоковольтного преобразователя(отладочный комплект вашего производства), то получается что земли соединяются в двух точках(на нижней и верхней платах) , прошу обратить на это внимание
Re: Объединение аналоговой и цифровой земель
Если я не прав, прошу Вас, пожалуйста, поправьте меня...
- motorcontrol
- Site Admin
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 25 ноя 2015, 14:55
Re: Объединение аналоговой и цифровой земель
Все правильно, соединение в одной точке, в силовом инверторе нулевое сопротивление не впаивается