Отладочный комплект VectorCARD K1921BK01T

Отладочные платы и комплекты оборудования для систем управления приводом и автоматизации
Ответить
Александр Мануйлов
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 16:34

Отладочный комплект VectorCARD K1921BK01T

Сообщение Александр Мануйлов » 10 апр 2018, 16:50

Здравствуйте.
Работаю сейчас с отладочным комплектом VectorCARD K1921BK01T на плате mBOARD.
Есть вопрос по схеме питания контроллера.
В техническом описании на контроллер нет порядка подачи питания.

На VectorCARD первым запускается питание ядра 1,8В, а затем питание периферии 3,3В.

Изображение

А согласно ТУ на K1921BK01T должно быть наоборот.

2.3.5 Номинальное значение напряжения питания:
- по выводам VDDPST (UCC1), TVDDA_USB (UCC10), TVCC_POR (UCC12) должно быть 3,3 В;
- по выводам VDD (UCC2), TAVDD_PLL (UCC3), TDVDD_PLL (UCC4),TAVDD_ADC_0 (UCC5), TDVDD_ADC_0 (UCC6), TAVDD_ADC_1 (UCC7),
TDVDD_ADC_1 (UCC8), TVDDL_USB (UCC9) должно быть 1,8 В.

2.3.7 Порядок подачи напряжений питания и входных сигналов
на микросхемы должен быть следующим: сначала подаются напряжения питания на
выводы VDDPST (UCC1), TVDDA_USB (UCC10), TVCC_POR (UCC12), TVBAT (UCC11),
затем на выводы VDD (UCC2), TAVDD_PLL (UCC3), TDVDD_PLL (UCC4),
TAVDD_ADC_0 (UCC5), TDVDD_ADC_0 (UCC6), TAVDD_ADC_1 (UCC7),
TDVDD_ADC_1 (UCC8), TVDDL_USB (UCC9),
а затем входные напряжения низкого уровня UIL и высокого уровня UIH.
Порядок снятия напряжений с выводов микросхемы при выключении должен
быть обратным подаче: первыми снимаются входные сигналы, а затем напряжения
питания.
Допускается возможность одновременной подачи и снятия напряжений питания и напряжений входных сигналов.


Я пока ничего неправильного в функционировании комплекта не заметил, но посчитал нужным сообщить.

Или в ТУ ошибка?
Вложения
Питание MCU VectorCard.gif
Питание MCU VectorCard.gif (29.21 КБ) 586 просмотров

Аватара пользователя
Лашкевич Максим
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 10:38

Re: Отладочный комплект VectorCARD K1921BK01T

Сообщение Лашкевич Максим » 12 апр 2018, 12:09

Добрый день, Александр!
Вы совершенно правы с порядком включения и в ТУ ошибки нет. КД на плату чуть раньше чем сформировалась текущее ТУ на процессор. Для правильного включения старых версий платы мы добавили задержку на подачу сигнала RS процессора. В последних ревизиях на платы мы производим одновременную подачу 1.8 В и 3.3В. На сайте схему пока не обновили, скоро обновим.
С уважением,
Лашкевич Максим.
skype: maxlashk
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей