Vector IDE
Re: Vector IDE
Заметил интересную особенность, при плавном увеличении питания (5 вольт из которого двумя линейниками делаются 3.3 и 1.8 вольт) прошивка запускается (та которая залита) и jtag коннектится. Если питание нарастает быстро (какие то миллисекунды) то прошивка не запускается и МК не шьётся. Что может быть?
- Лашкевич Максим
- Сообщения: 342
- Зарегистрирован: 30 дек 2015, 10:38
Re: Vector IDE
Последовательность подачи питаний 1.8 и 3.3 не та. Нужен менеджер питания на плате. Читайте ТО или форум НИИЭТ
http://forum.niiet.ru/viewtopic.php?f=3 ... 0%B5#p4719
http://forum.niiet.ru/viewtopic.php?f=3 ... 0%B5#p4719
С уважением,
Лашкевич Максим.
skype: maxlashk
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
Лашкевич Максим.
skype: maxlashk
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
Re: Vector IDE
Спасибо большое за ответ, извиняюсь за назойливость, но хочется понять. У нас аналоговая и цифровая земля соединены, питание 1,8 устанавливается на 1 миллисекунду раньше чем 3,3. RC цепочка сброса нарастает до 2х вольт за 8,5 миллисекунд (до 3х вольт за 30 мс). При этом даже если принудительно Reset удерживать на 0 хоть секунду а потом отпустить все равно мк не запускается. Питание TVBat подключено к 3,3 цифровому питанию. Как я понимаю нужно удерживать сброс до тех пор пока не будут поданы все питания, но это не помогает и почему при плавном увеличении питания мк начинает работать, хотя процесс физически не меняется (1,8 раньше а 3,3 позже)
- Лашкевич Максим
- Сообщения: 342
- Зарегистрирован: 30 дек 2015, 10:38
Re: Vector IDE
Такие вопросы лучше задать напрямую разработчикам, на форуме НИИЭТ. Мы больше по вопросам как приводом управлять...
С уважением,
Лашкевич Максим.
skype: maxlashk
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
Лашкевич Максим.
skype: maxlashk
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
Re: Vector IDE
И снова здравствуйте!
Скажите пожалуйста VectorIde 1.2 поддерживает контроллер 1921ВК035 ?
Вопрос возник по причине появления ошибки "Error: Program "make" not found in PATH".
Благодарю.
Скажите пожалуйста VectorIde 1.2 поддерживает контроллер 1921ВК035 ?
Вопрос возник по причине появления ошибки "Error: Program "make" not found in PATH".
Благодарю.
- Лашкевич Максим
- Сообщения: 342
- Зарегистрирован: 30 дек 2015, 10:38
Re: Vector IDE
Добрый день, качайте 1.3. Но дело скорее всего не в версии - эта ошибка описана в руководстве пользователя, нужно задать пути в настройках (иногда слетают).
С уважением,
Лашкевич Максим.
skype: maxlashk
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
Лашкевич Максим.
skype: maxlashk
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
Re: Vector IDE
Руководство читано, пути заданы. Ошибка не исчезла
Re: Vector IDE
Не могли бы вы выложить полный текст из окошка "Console"?
С уважением,
Дмитрий Шпак
Telegram: +79773608997
shpak@motorcontrol.ru
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
Дмитрий Шпак
Telegram: +79773608997
shpak@motorcontrol.ru
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
Re: Vector IDE
проекты для К1921ВК01Т компилировались и компилируются в том же Воркспэйсе
Re: Vector IDE
Не могли бы вы выложить полный текст из окошка "Console"?