Добрый день! Есть ли возможность у данного процессора снимать значение ацп на действующем такте(настроить прерывание на вершине таймера), чтоб знать ток не с предыдущего, а с текущего такта. А желательно делать несколько съемов ацп, и брать среднее... Или же у данного процессора медленное ацп?
- Лашкевич Максим
- Сообщения: 342
- Зарегистрирован: 30 дек 2015, 10:38
Re: АЦП 1921вк01т
Добрый день. В даташите же всё написано - частота преобразования АЦП 1.7MS/s (0.6мкс). Настроить запуск АЦП можно по множеству событий, в том числе по вершине таймера ШИМ. Можно также настроить усреднитель, чтобы АЦП просемплировал канал несколько раз подряд и сам посчитал среднее. Другое дело, позволит сам датчик тока и аналоговый тракт платы контроллера передать на вход АЦП именно "текущее" значение тока, без задержки (которая, обычно, есть и которая больше времени самого преобразования АЦП).
С уважением,
Лашкевич Максим.