АЦП 1921вк01т

Ответить
Rine
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 09:25

АЦП 1921вк01т

Сообщение Rine » 24 ноя 2019, 09:37

Добрый день! Есть ли возможность у данного процессора снимать значение ацп на действующем такте(настроить прерывание на вершине таймера), чтоб знать ток не с предыдущего, а с текущего такта. А желательно делать несколько съемов ацп, и брать среднее... Или же у данного процессора медленное ацп?

Аватара пользователя
Лашкевич Максим
Сообщения: 342
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 10:38

Re: АЦП 1921вк01т

Сообщение Лашкевич Максим » 24 ноя 2019, 13:56

Добрый день. В даташите же всё написано - частота преобразования АЦП 1.7MS/s (0.6мкс). Настроить запуск АЦП можно по множеству событий, в том числе по вершине таймера ШИМ. Можно также настроить усреднитель, чтобы АЦП просемплировал канал несколько раз подряд и сам посчитал среднее. Другое дело, позволит сам датчик тока и аналоговый тракт платы контроллера передать на вход АЦП именно "текущее" значение тока, без задержки (которая, обычно, есть и которая больше времени самого преобразования АЦП).
С уважением,
Лашкевич Максим.
skype: maxlashk
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.